광주 붕괴사고 3대 원인 규명…가벽설치·동바리철거·강도부족
光州坍塌事故三大原因查明 假墙的设置 垫石撤除 强度不足
据分析,由于任意变更施工方案,过重负荷的关系,在没有支撑垫石的情况下,预制板下坠,最终破损,导致无梁楼板预制板在16层间连续倒塌。上述事故原因与之前初期指出的事故推测原因相似。
司调委注意到,事故原因一为在39层开始坍塌地面施工方法和支撑方式与当初的设计图存有不同,随意变更了施工方案。另外在事故发生三天前,38层的模板和铜板被提前拆除。根据建筑工程标准说明,钢筋混凝土作业时,为了保障水泥强度,承受上层作业负荷,下三层的隔板是需要保留的。
此外,原因三,15层的混凝土强度未达标。司调委认为,坍塌现场多层混凝土强度低于标准,导致建筑物安全性下降。由于会导致钢筋和附着力下降,从而对坍塌产生了影响。
此外,监理不善也是事故发生的原因之一。由于监理未能对以上施工方案更改后进行检测,直接批准了后续工程,导致事故发生。
对此建设事故委员长表示,综合以上坍塌事故原因可以看出此次事故可能是整体性不良导致的人为事故。